Har elcentralen på väggen utanpå huset säkringar?

Permalänk
Medlem

Har elcentralen på väggen utanpå huset säkringar?

Höll på att pilla med torktumlaren när säkringen för den ledningen gick. Satte på säkringen igen (automatsäkring) och tvättmaskinen som går på samma ledning fungerar, torktumlaren är nu urkopplad. Men, ledningen som går till elpannan mm är helt död, det skumma är att de säkringarna inte har gått, det är tre stycken. Har testat att slå av och på dem flertalet gånger men inget händer. Vad kan ha hänt? Finns det säkringar i elcentralen utanpå huset som kan ha slått ifrån? Saknar dessvärre nyckel dit så kan inte undersöka. Eller kan själva automatsäkringarna i "proppskåpet" inomhus ha gått sönder...? Lite problematiskt att få tag på en elektriker med kort varsel en lördag.

Visa signatur

[Asus P5Q-E] [Q6600 G0 @ 3,6 ghz] [Scythe Yasya] [Gigabyte Gtx 460 1gb] [4x2 Gb Kingston HyperX PC8500] [OCZ ModXstream Pro 700 W ] [Crucial M4 128 gb ]
HTPC - AMD Athlon X2 5050e - M4N78-VM - Kingston HyperX 2 GB - Seagate 7200.12 1 TB - Seagate Green SATA III 2TB

Permalänk
Medlem

Ja, det sitter 3 säkringar i skåpet ute där elmätaren sitter, troligtvis har en av dom löst ut, det är dock inte automatsäkringar utan den "gamla" sorten med en cylinderformad porslins-säkring som man måste skruva ut och byta, finns hos dom flesta matbutiker om du inte har några extra (tänk på att köpa rätt storlek, porslinsdelen man skruvar in säkringen i är oftast färgkodad 16A grå, 20A blå, 25A gul, det ska även stå på elnätsfakturan viken storlek du betalar för).

Om du inte har nyckel funkar det ofta med en platt skruvmejsel eller någon tång, behöver bara snurra runt den 1/4-dels varv på nya skåp men i vissa gamla skåp kan man behöva skruva ganska många varv.

Nyckel till elmätarskåp finns nog att köpa hos de flesta byggvaruhus om du inte lyckas öppna låset, ta ett foto på låset och visa i butiken om du är osäker så kan dom nog hjälpa dig, annars kan du säkert få låna nyckel av någon granne för att öppna skåpet.

Visa signatur

Stationär dator | AMD RYZEN 7 5700G | G.SKILL Flare X 16GB 3200MHz CL14 | ASUS PRIME X470-PRO | Samsung 970 EVO 250GB | WD Green 120GB M.2 | Fractal Design Newton R3 600W | Manjaro - KDE Plasma |
HP ENVY x360 | AMD RYZEN 5 2500u | 8GB | 256GB SSD |
OnePlus 6

Permalänk
Medlem

Precis, det sitter huvudsäkringar där elen kommer in från gatan, en per fas. Går en sönder kan en del saker fungera, men sådant som ligger på den fasen som gått av naturliga skäl inte det.

Det brukar inte vara en riktig nyckel, utan en sorts trekantig hylsa till skåpen som sitter på/i fasaden. Det har varit standard att ha dem på utsidan de senaste årtiondena, men äldre hus har dem oftast inne ihop med mätaren. Kan också sitta separat om det är luftledning med mätaren i källaren ihop med proppskåpet ibland.

Permalänk
Medlem

Grymt tack. Huset är byggt -89.

Skåpet har som ni nämner ett "trekantslås" upptill, men nedtill på luckan ser det ut att vara ytterligare ett lås, runt med ett mönster i, möjligtvis att ett trekantiga nyckeln passar här i också. Skåpet är av märket Eldon

Visa signatur

[Asus P5Q-E] [Q6600 G0 @ 3,6 ghz] [Scythe Yasya] [Gigabyte Gtx 460 1gb] [4x2 Gb Kingston HyperX PC8500] [OCZ ModXstream Pro 700 W ] [Crucial M4 128 gb ]
HTPC - AMD Athlon X2 5050e - M4N78-VM - Kingston HyperX 2 GB - Seagate 7200.12 1 TB - Seagate Green SATA III 2TB

Permalänk
Medlem
Skrivet av Red Beaver:

Grymt tack. Huset är byggt -89.

Skåpet har som ni nämner ett "trekantslås" upptill, men nedtill på luckan ser det ut att vara ytterligare ett lås, runt med ett mönster i, möjligtvis att ett trekantiga nyckeln passar här i också. Skåpet är av märket Eldon

Som sagt. Prova öppna med en skruvmejsel eller nåt annat som du kan lirka runt med.

Visa signatur

ASUS X570-F, AMD Ryzen 9 3900x, 16Gb RAM, Gigabyte 2070Super auros

Permalänk
Medlem
Skrivet av Red Beaver:

Grymt tack. Huset är byggt -89.

Skåpet har som ni nämner ett "trekantslås" upptill, men nedtill på luckan ser det ut att vara ytterligare ett lås, runt med ett mönster i, möjligtvis att ett trekantiga nyckeln passar här i också. Skåpet är av märket Eldon

Övre låter som detta: https://eldoninstallation.se/produkter/matarprodukter/matarsk...

Undre kan vara lite knepigare om det är vad jag tror... Oklart dock varför det skulle vara två olika lås, är det två olika dörrar/skåp?

Lättare om du tar en bild på varje lås, ladda upp på imgur.com och länka.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Mullvaden83:

Som sagt. Prova öppna med en skruvmejsel eller nåt annat som du kan lirka runt med.

Hann dessvärre bege mig till butiken fritt att köpa nyckel innan ni svarade.

Är det en sådan propp som kan finnas i skåpet ute? https://www.jula.se/catalog/el-och-belysning/elinstallation/e...

De är på 25a, verket inte finnas i andra ampere. inne sitter det tre automatsäkringar på 15a vardera till elpannan.

Visa signatur

[Asus P5Q-E] [Q6600 G0 @ 3,6 ghz] [Scythe Yasya] [Gigabyte Gtx 460 1gb] [4x2 Gb Kingston HyperX PC8500] [OCZ ModXstream Pro 700 W ] [Crucial M4 128 gb ]
HTPC - AMD Athlon X2 5050e - M4N78-VM - Kingston HyperX 2 GB - Seagate 7200.12 1 TB - Seagate Green SATA III 2TB

Permalänk
Medlem
Skrivet av Red Beaver:

Hann dessvärre bege mig till butiken fritt att köpa nyckel innan ni svarade.

Är det en sådan propp som kan finnas i skåpet ute? https://www.jula.se/catalog/el-och-belysning/elinstallation/e...

Det där är "propphuvud", inte en propp. Proppen sitter inuti den där.

Skrivet av Red Beaver:

De är på 25a, verket inte finnas i andra ampere. inne sitter det tre automatsäkringar på 15a vardera till elpannan.

Jo precis, alla tre faser har samma ampere.

Permalänk
Medlem
Skrivet av dlq84:

Det där är "propphuvud", inte en propp. Proppen sitter inuti den där.

Jo precis, alla tre faser har samma ampere.

Ah, tack!

Här är bild på låsen
https://ibb.co/3dDp9PX
https://ibb.co/2gr4my1

Visa signatur

[Asus P5Q-E] [Q6600 G0 @ 3,6 ghz] [Scythe Yasya] [Gigabyte Gtx 460 1gb] [4x2 Gb Kingston HyperX PC8500] [OCZ ModXstream Pro 700 W ] [Crucial M4 128 gb ]
HTPC - AMD Athlon X2 5050e - M4N78-VM - Kingston HyperX 2 GB - Seagate 7200.12 1 TB - Seagate Green SATA III 2TB

Permalänk
Medlem
Permalänk
Medlem
Skrivet av ponanmsi:

Ja, det sitter 3 säkringar i skåpet ute där elmätaren sitter, troligtvis har en av dom löst ut, det är dock inte automatsäkringar utan den "gamla" sorten med en cylinderformad porslins-säkring som man måste skruva ut och byta, finns hos dom flesta matbutiker om du inte har några extra (tänk på att köpa rätt storlek, porslinsdelen man skruvar in säkringen i är oftast färgkodad 16A grå, 20A blå, 25A gul, det ska även stå på elnätsfakturan viken storlek du betalar för).

De kallas ofta gängsäkringar, men den tekniska termen för dem är diazed-(er) eller diazed-säkringar.

Visa signatur

No man is free who is not master of himself

Permalänk
Medlem

Nej nyckeln från jula passade såklart inte...

Btw, har mätt med multimeter på säkringarna inne, de ger 230v. Borde de inte ge 0 om säkringen ute har gått?

Visa signatur

[Asus P5Q-E] [Q6600 G0 @ 3,6 ghz] [Scythe Yasya] [Gigabyte Gtx 460 1gb] [4x2 Gb Kingston HyperX PC8500] [OCZ ModXstream Pro 700 W ] [Crucial M4 128 gb ]
HTPC - AMD Athlon X2 5050e - M4N78-VM - Kingston HyperX 2 GB - Seagate 7200.12 1 TB - Seagate Green SATA III 2TB

Permalänk
Medlem
Skrivet av Red Beaver:

Nej nyckeln från jula passade såklart inte...

Btw, har mätt med multimeter på säkringarna inne, de ger 230v. Borde de inte ge 0 om säkringen ute har gått?

Har du mätt på alla säkringar inne ? som sagts tidigare , går en huvudsäkring kan vissa saker fungera som är kopplade till dom andra faserna.

Visa signatur

Lian Li PC-V2120B | ASUS X79-Deluxe | Intel 4930K + EK 360 | Corsair 4x8GB 1866MHz VENGEANCE LP | EVGA Geforce GTX 1080 Ti FTW3 SLI | Corsair AX1200i | Intel 530 240GB + Samsung 860 EVO 1TB + några TB blandad mekanik | Dell U2711 | Synology DS 411j

Permalänk
Medlem
Skrivet av Red Beaver:

Nej nyckeln från jula passade såklart inte...

Btw, har mätt med multimeter på säkringarna inne, de ger 230v. Borde de inte ge 0 om säkringen ute har gått?

Nej inte alltid, om det är någon last som går mellan 2 faser t.ex. varmvattenberedaren så kan den leda ström över till den fasen men då är det nära 0v mellan dom 2 faserna istället för 400V som det normalt ska vara, startar du en last som bara går på den fasen så måste strömmen gå genom båda apparaterna och blir då oftast för låg.

Ganska vanligt att en säkring går när man lagar mat och då kan man ibland märka att lamporna blir svagare och när man stänger av spisen/ugnen så slocknar lamporna helt.

Om du mäter de 3 säkringarna till värmepannan så ska det vara ca 400v mellan säkringarna (mellan säkring 1-2, 2-3 och 1-3) och 230v mellan säkring och jord/nolla.

Visa signatur

Stationär dator | AMD RYZEN 7 5700G | G.SKILL Flare X 16GB 3200MHz CL14 | ASUS PRIME X470-PRO | Samsung 970 EVO 250GB | WD Green 120GB M.2 | Fractal Design Newton R3 600W | Manjaro - KDE Plasma |
HP ENVY x360 | AMD RYZEN 5 2500u | 8GB | 256GB SSD |
OnePlus 6

Permalänk
Medlem

Update, fick upp skåpet med en liten spårmejsel som ni sa, var en 20 propp säkring som gått. Tack alla för hjälpen!

Visa signatur

[Asus P5Q-E] [Q6600 G0 @ 3,6 ghz] [Scythe Yasya] [Gigabyte Gtx 460 1gb] [4x2 Gb Kingston HyperX PC8500] [OCZ ModXstream Pro 700 W ] [Crucial M4 128 gb ]
HTPC - AMD Athlon X2 5050e - M4N78-VM - Kingston HyperX 2 GB - Seagate 7200.12 1 TB - Seagate Green SATA III 2TB

Permalänk
Medlem
Skrivet av Red Beaver:

Skulle nog tro att de egentligen är likadana, men att det nedre helt enkelt har gått sönder och trekantdelen saknas.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Red Beaver:

Nej nyckeln från jula passade såklart inte...

Btw, har mätt med multimeter på säkringarna inne, de ger 230v. Borde de inte ge 0 om säkringen ute har gått?

Har du 230v på de tre säkringarna till pannan?

Permalänk
Medlem
Skrivet av Red Beaver:

Nej nyckeln från jula passade såklart inte...

Btw, har mätt med multimeter på säkringarna inne, de ger 230v. Borde de inte ge 0 om säkringen ute har gått?

Hjälper dock inte på trasiga lås. Tyvärr är godset vid luftningsnyckeln för tjockt (går ofta inte i hålen), vilket är lite irriterande.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Red Beaver:

Update, fick upp skåpet med en liten spårmejsel som ni sa, var en 20 propp säkring som gått. Tack alla för hjälpen!

Bra att det löste sig. Mina föräldrar hade problem förut med att propparna ute på elstolpen i trädgården gick hela tiden.

Läser ellära nu som en del av min utbildning på yrkeshögskola men byta propp behöver man inte utbildning för hehe.

Visa signatur

Asus B650 TUF, Ryzen 7600X, 32GB 6000mhz DDR5, Corsair RM1000X, Powercolor 6900XT Red Devil Ultimate, 360mm Corsair AIO, MSI Velox 100P Airflow. Kingston KC3000 M.2.