Bytte ut ett befintligt uttag idag och snubblade b l a över denna tråd och måste kommentera lite.
Vad är det för fel på elmuppar "rör inte om du inte vet vad du gör" ursäkta vi pratar om att koppla TRE jävla kablar som dessutom är färgade och inte installera en kärnreaktor.
Det är ju fan mer avancerat att byta ett moderkort
O ändå spenderar vi elektriker hundratals timmar varje år att städa upp efter klåpare som gjort farliga installationer. Att koppla färg mot färg klarar de flesta, men du ska få exempel på problem som dyker upp OFTA efter att klåpare vart i farten.
1: De har tagit matningen från ett jordat uttag i ett rum där det faktiskt är jordat, och dragit in till ett ojordat rum, nu har man skapat en dödsfälla.
2: De har tagit matningen från ett jordat uttag, som har en gröngul tråd på jordanslutningen, utökat med ett nytt uttag men inte kontrollmätt, jordtråden är inte ansluten mot jord och risken finns att den antar farlig spänning.
3: De har tagit matningen från en kopplingsdosa som har en gröngul tråd i, mätt upp 230V mellan fas o nolla, och 230V mellan fas o gröngul. Gröngul är ansluten mot en lampa som är avslagen, detta gör att man får en nollpotential med lampan avslagen och 230 när lampan är på. Enda sättet att upptäcka detta är att resistansmäta mot en äkta jord.
Alla dessa saker har hänt, 1:an och 2:an händer dagligen och 3:an har jag hört talas om en gång, då dog dessutom ett barn när hon tog i en handdukstork och ett vattenrör samtidigt, handdukstorken var ansluten av en elektriker som inte gjorde resistansmätningen. Jag vet inte vad påföljderna blev men det diskuterades om fängelsestraff när fallet var aktuellt.