Hej!
Har satt ihop en server av överblivna delar och vill placera den på översta hyllan i garderoben. Jag vill gärna ha servern där för att slippa se/höra den. Kan inte komma på något annat ställe så den måste få bli där. Det blir ju förstås varmt där då jag har min "knutpunkt" till nätverket där med router, switch, mediaomvandlare, samt tillhörande strömadaptrar som också blir varma. CPU-temperaturen är redan på 56 grader och då har jag inte ens satt dit alla HDD's som jag ska ha. Ska bygga ett eget rack till dem då de inte får plats i chassit.

Jag bor i en 1-plansvilla och funderar på att bygga ett rör upp till vinden med en stor chassiefläkt (110mm) i. Fläkten tänker jag att jag ska sätt i anslutningen till röret i taket på garderoben. Tog en blid plus att jag gjorde en liten ritning i Google Sketchup:

Jag funderar på åt vilket håll jag ska sätta fläkten. Om den ska suga eller blåsa ner från vinden. Men väljer jag att den ska blåsa ner kylan från vinden tänker jag på om det kanske blir kondens av den kalla luften. Måste även komma ihåg att vända den om på sommaren så den suger då det blir ohyggligt varmt på vinden då.

Vad tror ni bli bäst, suga eller blåsa? Eller är kanske hela idén dålig? Det kanske inte ens gör någon nytta med hela projektet... Nån som gjort något liknande?

Visa signatur

ASUS ROG STRIX B450-F GAMING - AMD Ryzen 5 3600 3.6 GHz 35MB - Cooler Master - Hyper 212 Black Edition - Corsair 16GB (2x8GB) DDR4 3200Mhz CL16 Vengeance LPX - Kingston A2000 500GB M.2 NVMe - Fractal Design Define C Svart - 2 X Noctua NF-P14s redux-1200 140mm PWM - Corsair RM650X 650W v2 - ASUS GeForce GTX 1060 6GB DUAL OC - Raijintek Morpheus II Heatpipe VGA Cooler - 2 X Noctua NF-P12 120mm PWM - OS Debian 10 Stable

Permalänk
Medlem

Kul projekt! En tanke kring om du skulle ta luft från vinden är väl att den skulle ta med sig damm från vinden? Så löstagbart dammfilter. Även så undrar jag hur bra ventilationen blir när du bara har ett hål. Du borde ju ha ett inblås och ett utblås eller? Jag skulle säga insug från rummet och utblås till vinden. Och ett dammfilter i toppen men då behöver det inte vara löstagbart antar jag.

Frågan är ju hur mycket sommarvärmen kommer läcka till garderoben även om du har en fläkt. Visst värme stiger men om det blir så ohyggligt varmt så lär det ju läcka ner i alla fall tänker jag. Helst skulle du kanske inte blanda in vinden alls och bara ha in och/eller utblås till rummet. Inte lika roligt projekt men förstår du hur jag tänker?

Visa signatur

Råd tas på eget ansvar.

Permalänk
Hedersmedlem

Du kan inte suga ner luften från vinden. På sommaren är det förmodligen snorvarmt på din vind.
Du kan inte heller blåsa ut luften på vinden. I så fall blåser du upp fuktig varm inomhusluft på vinden, vilken riskerar att kondensera och ge upphov till mögel på vintern. Det du måste göra om du vill lösa detta är att dra ett rör ut och blåsa ut luften utomhus.

Visa signatur

Använd gilla för att markera nyttiga inlägg!

Permalänk
Medlem

Jag hade nog inte gjort mig besväret att göra hål upp till vind.
Hade nog gjort ett hål i botten på hyllan för kalluft in från klädsektionen (med dammfilter), sedan varmluft ut från dina prylar ut i rummet igen.

Visa signatur

Chassi: Fractal Meshify, Skärm: LG C2 oled, GPU: AMD 6950XT, CPU: Ryzen 5800X3D, M2: 1TB , SSD: 480GB, M2 1TB, PSU: Dark Power Pro 1500W, Mobo: ASUS TUF GAMING X570-PLUS, RAM: 32GB Ripjaws @ 3600MT, Mus: Logitech G502X Matta: Steelseries QcK Heavy, Tbord: Logitech MX Mech Mini, Hörlurar: BD DT1990 Pro, DT770 PRO, Superlux HD-668B, Sennheiser HD599 OS: Win11. AI: Tascam US-20x20, Monitorer: Yamaha HS7 x2.
Citera när ni svarar! :)

Permalänk
Medlem
Skrivet av Banco:

Kul projekt! En tanke kring om du skulle ta luft från vinden är väl att den skulle ta med sig damm från vinden? Så löstagbart dammfilter. Även så undrar jag hur bra ventilationen blir när du bara har ett hål. Du borde ju ha ett inblås och ett utblås eller? Jag skulle säga insug från rummet och utblås till vinden. Och ett dammfilter i toppen men då behöver det inte vara löstagbart antar jag.

Frågan är ju hur mycket sommarvärmen kommer läcka till garderoben även om du har en fläkt. Visst värme stiger men om det blir så ohyggligt varmt så lär det ju läcka ner i alla fall tänker jag. Helst skulle du kanske inte blanda in vinden alls och bara ha in och/eller utblås till rummet. Inte lika roligt projekt men förstår du hur jag tänker?

Inblås tänker jag blir genom springorna vid garderobsdörren. Jag ställer ut gångjärnen på garderobsdörren så långt ut jag kan. Tror inte sommarvärmen kan ta sig ner om fläkten suger, men det får vi se till sommaren

Skrivet av giplet:

Du kan inte suga ner luften från vinden. På sommaren är det förmodligen snorvarmt på din vind.
Du kan inte heller blåsa ut luften på vinden. I så fall blåser du upp fuktig varm inomhusluft på vinden, vilken riskerar att kondensera och ge upphov till mögel på vintern. Det du måste göra om du vill lösa detta är att dra ett rör ut och blåsa ut luften utomhus.

Tänkte faktiskt inte på det du säger om upphov till mögel. Det har du rätt i. Jag har lekt med tanken att jag vill leda ut det ända till takfoten upp på vinden då det är öppet ut där. Men det rör sig om ca 6 meter. Tänker om det är för lång sträcka? Jag kom på en sak precis nu när jag skriver. När vi drog in fiber i huset valde jag att det skulle dras genom vinden. När jag krattade bort lösullen för att lägga rör till fiberkabeln så minns jag nu att det finns ett ventilationsrör till husets ventilation precis där garderoben är. skulle man våga dra min utluft in i det röret och täta ordentligt? Troligtvis inte...

Skrivet av Wh1spY:

Jag hade nog inte gjort mig besväret att göra hål upp till vind.
Hade nog gjort ett hål i botten på hyllan för kalluft in från klädsektionen (med dammfilter), sedan varmluft ut från dina prylar ut i rummet igen.

https://i.imgur.com/2NxS0Ps.jpg

Frugan är inte så glad att få en ventil i garderoben. Den kommer synas väldigt väl, men jag tror kanske att det får bli en backup-plan.

Visa signatur

ASUS ROG STRIX B450-F GAMING - AMD Ryzen 5 3600 3.6 GHz 35MB - Cooler Master - Hyper 212 Black Edition - Corsair 16GB (2x8GB) DDR4 3200Mhz CL16 Vengeance LPX - Kingston A2000 500GB M.2 NVMe - Fractal Design Define C Svart - 2 X Noctua NF-P14s redux-1200 140mm PWM - Corsair RM650X 650W v2 - ASUS GeForce GTX 1060 6GB DUAL OC - Raijintek Morpheus II Heatpipe VGA Cooler - 2 X Noctua NF-P12 120mm PWM - OS Debian 10 Stable

Permalänk
Medlem
Skrivet av Eazy:

Inblås tänker jag blir genom springorna vid garderobsdörren. Jag ställer ut gångjärnen på garderobsdörren så långt ut jag kan. Tror inte sommarvärmen kan ta sig ner om fläkten suger, men det får vi se till sommaren

Tänkte faktiskt inte på det du säger om upphov till mögel. Det har du rätt i. Jag har lekt med tanken att jag vill leda ut det ända till takfoten upp på vinden då det är öppet ut där. Men det rör sig om ca 6 meter. Tänker om det är för lång sträcka? Jag kom på en sak precis nu när jag skriver. När vi drog in fiber i huset valde jag att det skulle dras genom vinden. När jag krattade bort lösullen för att lägga rör till fiberkabeln så minns jag nu att det finns ett ventilationsrör till husets ventilation precis där garderoben är. skulle man våga dra min utluft in i det röret och täta ordentligt? Troligtvis inte...

Frugan är inte så glad att få en ventil i garderoben. Den kommer synas väldigt väl, men jag tror kanske att det får bli en backup-plan.

Ah okej.
Vad är det till vänster om garderoben och bakom? Finns det inga möjligheter till att ha utblås bakom skåpet och låta luften komma in som du säger genom springor? Eller står den bara direkt mot väggen?

Visa signatur

Råd tas på eget ansvar.

Permalänk
Hedersmedlem
Skrivet av Eazy:

Tänkte faktiskt inte på det du säger om upphov till mögel. Det har du rätt i. Jag har lekt med tanken att jag vill leda ut det ända till takfoten upp på vinden då det är öppet ut där. Men det rör sig om ca 6 meter. Tänker om det är för lång sträcka? Jag kom på en sak precis nu när jag skriver. När vi drog in fiber i huset valde jag att det skulle dras genom vinden. När jag krattade bort lösullen för att lägga rör till fiberkabeln så minns jag nu att det finns ett ventilationsrör till husets ventilation precis där garderoben är. skulle man våga dra min utluft in i det röret och täta ordentligt? Troligtvis inte...

6m är ju inte någon för lång sträcka i sig, men röret blir ju mer komplext och dyrare. Du ska även isolera röret. Vad är det för tak på huset? Valmat? Jag blir lite konfunderad när du pratar om att leda 6m till takfoten. Jag tänker mig att dra röret till en gavel i så fall.

Ska man koppla in sig på befintlig installation så måste man veta hur den funkar. I min villa från 70-talet så sitter det ju fläktar som trycker ut luften. Skulle jag grena ihop flera rör riskerar jag ju att tex trycka tillbaka luften från badrummet i den andra grenen. Är det en central fläkt som suger ut luften riskerar man att skapa obalans i systemet.

Visa signatur

Använd gilla för att markera nyttiga inlägg!

Permalänk
Medlem
Skrivet av Banco:

Ah okej.
Vad är det till vänster om garderoben och bakom? Finns det inga möjligheter till att ha utblås bakom skåpet och låta luften komma in som du säger genom springor? Eller står den bara direkt mot väggen?

Till vänster det vardagsrum med en murspis vägg i vägg med garderoben. Bakom garderoben är det kök och vägg i vägg med garderoben är det frys/kyl. Så inga möjligheter finns där.

Skrivet av giplet:

6m är ju inte någon för lång sträcka i sig, men röret blir ju mer komplext och dyrare. Du ska även isolera röret. Vad är det för tak på huset? Valmat? Jag blir lite konfunderad när du pratar om att leda 6m till takfoten. Jag tänker mig att dra röret till en gavel i så fall.

Ska man koppla in sig på befintlig installation så måste man veta hur den funkar. I min villa från 70-talet så sitter det ju fläktar som trycker ut luften. Skulle jag grena ihop flera rör riskerar jag ju att tex trycka tillbaka luften från badrummet i den andra grenen. Är det en central fläkt som suger ut luften riskerar man att skapa obalans i systemet.

Jag glömmer det hela med att blåsa luft in från vinden och väljer att luften får sugas in genom springorna vid garderobsdörren. Kommer glömma bort att vända fläkten när sommaren kommer.

Vad gäller fläktsystemet finns inga fläktar. Jag hör åtminstone ingen fläkt. All ventilation antar jag är kopplat till Värmepumpen (en IVT490). Möjligt att det sitter en fläkt i värmepumpen men jag tror inte det. Gissar att det är någon form av självcirkulation. Har för mig att värmepumpen återvinner inneluften på något sätt. Jag är väldigt okunnig på ventilation måste jag säga. Vi byggde huset 2007 kanske ska jag tillägga.

Jag var uppe på vinden och krattade bort lösull för att undersöka hur ventilationen är kopplad. Tog lite bilder:

Där den röda stjärnan är var garderoben finns (bakom balkarna). Så om jag ska koppla utblåset från garderoben till ventilationsröret är det ingen lång sträcka.

Det är ca 2 meter från garderoben där takventilen i köket sitter

Med tanke på att luften från torkskåpet leds direkt in i ventilationen på det här sättet känns det inte som jag behöver oroa mig med att leda in dator-värme direkt in i ventilationen. Frågan är bara om man stökar till lufttrycket i och med att jag har en fläkt som trycker på. Fast det kan ju inte vara så mycket då det bara är en chassiefläkt.

Behöver jag verkligen isolera det röret jag drar? Ingen av ventilationsrören är isolerade.

Vad tror ni. Vågar jag leda in luften i husets ventilation? Kan det bli så mycket tryck av en chassiefläkt (110 mm) att det kan påverka luftflödet i ventilationen?

Jag kanske ska dra detta på Byggahus-forumet istället? Inte med tanke på svaren här, utanför att det kanske är lättare att någon som jobbar med ventilation svarar på det. Kanske inte är så mycket "jobbar-med-ventilations-folk" här

Här är fläkten jag tänkte använda mig av

Visa signatur

ASUS ROG STRIX B450-F GAMING - AMD Ryzen 5 3600 3.6 GHz 35MB - Cooler Master - Hyper 212 Black Edition - Corsair 16GB (2x8GB) DDR4 3200Mhz CL16 Vengeance LPX - Kingston A2000 500GB M.2 NVMe - Fractal Design Define C Svart - 2 X Noctua NF-P14s redux-1200 140mm PWM - Corsair RM650X 650W v2 - ASUS GeForce GTX 1060 6GB DUAL OC - Raijintek Morpheus II Heatpipe VGA Cooler - 2 X Noctua NF-P12 120mm PWM - OS Debian 10 Stable

Permalänk
Hedersmedlem
Skrivet av Eazy:

Till vänster det vardagsrum med en murspis vägg i vägg med garderoben. Bakom garderoben är det kök och vägg i vägg med garderoben är det frys/kyl. Så inga möjligheter finns där.

Jag glömmer det hela med att blåsa luft in från vinden och väljer att luften får sugas in genom springorna vid garderobsdörren. Kommer glömma bort att vända fläkten när sommaren kommer.

Vad gäller fläktsystemet finns inga fläktar. Jag hör åtminstone ingen fläkt. All ventilation antar jag är kopplat till Värmepumpen (en IVT490). Möjligt att det sitter en fläkt i värmepumpen men jag tror inte det. Gissar att det är någon form av självcirkulation. Har för mig att värmepumpen återvinner inneluften på något sätt. Jag är väldigt okunnig på ventilation måste jag säga. Vi byggde huset 2007 kanske ska jag tillägga.

Jag var uppe på vinden och krattade bort lösull för att undersöka hur ventilationen är kopplad. Tog lite bilder:

http://www.bronsaldersvagen.se/Eazy/vind_garderob.jpg
Där den röda stjärnan är var garderoben finns (bakom balkarna). Så om jag ska koppla utblåset från garderoben till ventilationsröret är det ingen lång sträcka.

http://www.bronsaldersvagen.se/Eazy/vindkok.jpg
Det är ca 2 meter från garderoben där takventilen i köket sitter

http://www.bronsaldersvagen.se/Eazy/tstuga_vind.jpg
Med tanke på att luften från torkskåpet leds direkt in i ventilationen på det här sättet känns det inte som jag behöver oroa mig med att leda in dator-värme direkt in i ventilationen. Frågan är bara om man stökar till lufttrycket i och med att jag har en fläkt som trycker på. Fast det kan ju inte vara så mycket då det bara är en chassiefläkt.

Behöver jag verkligen isolera det röret jag drar? Ingen av ventilationsrören är isolerade.

Vad tror ni. Vågar jag leda in luften i husets ventilation? Kan det bli så mycket tryck av en chassiefläkt (110 mm) att det kan påverka luftflödet i ventilationen?

Jag kanske ska dra detta på Byggahus-forumet istället? Inte med tanke på svaren här, utanför att det kanske är lättare att någon som jobbar med ventilation svarar på det. Kanske inte är så mycket "jobbar-med-ventilations-folk" här

Här är fläkten jag tänkte använda mig av

Har du rören under lösullen behöver du så klart ingen mer isolering. Var inte på det klara med hur det såg ut.

Om det är röret som går till torkskåpet som även går förbi garderoben så tror jag att du bara kan koppla in dig på den och skippa din fläkt. Det är garanterat inget självdrag, det sitter en fläkt i värmepumpen.

Visa signatur

Använd gilla för att markera nyttiga inlägg!

Permalänk
Medlem
Skrivet av giplet:

Har du rören under lösullen behöver du så klart ingen mer isolering. Var inte på det klara med hur det såg ut.

Om det är röret som går till torkskåpet som även går förbi garderoben så tror jag att du bara kan koppla in dig på den och skippa din fläkt. Det är garanterat inget självdrag, det sitter en fläkt i värmepumpen.

Jo, jag tog ner själva ventilen som sitter i taket för å mäta vilken storlek jag behöver köpa. Har aldrig tänkt på det, men det var ett jäkla drag där Kanske kan skippa fläkt. Ska testa utan först.

Tänker köpa detta:
T-rör
Och ventilationsslang

Återkommer med vilka temperaturer jag får Tack för all hjälp!

Visa signatur

ASUS ROG STRIX B450-F GAMING - AMD Ryzen 5 3600 3.6 GHz 35MB - Cooler Master - Hyper 212 Black Edition - Corsair 16GB (2x8GB) DDR4 3200Mhz CL16 Vengeance LPX - Kingston A2000 500GB M.2 NVMe - Fractal Design Define C Svart - 2 X Noctua NF-P14s redux-1200 140mm PWM - Corsair RM650X 650W v2 - ASUS GeForce GTX 1060 6GB DUAL OC - Raijintek Morpheus II Heatpipe VGA Cooler - 2 X Noctua NF-P12 120mm PWM - OS Debian 10 Stable

Permalänk
Hedersmedlem

Se bara till att stänga av ventilationen innan du sågar av röret, annars lär den ju suga i sig all lösull!

Visa signatur

Använd gilla för att markera nyttiga inlägg!

Permalänk
Medlem

Sådär. Har gjort installationen. Fick ner temperaturen ca 10-15 grader. Använde lm-sensors för att kolla tempen och den är inte så pålitlig på mitt moderkort. lm-sensors visar ca 10 grader varmare än vad det är i verkligheten men mitt projekt var ändå nödvändigt. Enligt BIOS så är nu CPU: 36 grader och MB: 31 grader. Då har jag en innetemperatur i huset med ca 22-23 grader. Jag har också en HDD installerad som jag inte hade innan jag mätte temperaturerna första gången.

Tog en bild i garderoben efter installationen:

Ska installera 3 diskar till med ett hemmagjort "HDD-rack". Får se vilka temperaturer jag får då. Tror detta blir bra. Enda jag oroar mig för är att jag fu**at upp trycket i husets ventilation. Eventuellt kanske jag ska köpa en ställbar ventil så jag kan strypa suget lite i garderoben. Får fråga nån ventilationskunnig.

Visa signatur

ASUS ROG STRIX B450-F GAMING - AMD Ryzen 5 3600 3.6 GHz 35MB - Cooler Master - Hyper 212 Black Edition - Corsair 16GB (2x8GB) DDR4 3200Mhz CL16 Vengeance LPX - Kingston A2000 500GB M.2 NVMe - Fractal Design Define C Svart - 2 X Noctua NF-P14s redux-1200 140mm PWM - Corsair RM650X 650W v2 - ASUS GeForce GTX 1060 6GB DUAL OC - Raijintek Morpheus II Heatpipe VGA Cooler - 2 X Noctua NF-P12 120mm PWM - OS Debian 10 Stable

Permalänk
Medlem
Skrivet av giplet:

Se bara till att stänga av ventilationen innan du sågar av röret, annars lär den ju suga i sig all lösull!

Jo jag krattade bort så mycket jag kunde, men det var inte så starkt drag som tur var

Visa signatur

ASUS ROG STRIX B450-F GAMING - AMD Ryzen 5 3600 3.6 GHz 35MB - Cooler Master - Hyper 212 Black Edition - Corsair 16GB (2x8GB) DDR4 3200Mhz CL16 Vengeance LPX - Kingston A2000 500GB M.2 NVMe - Fractal Design Define C Svart - 2 X Noctua NF-P14s redux-1200 140mm PWM - Corsair RM650X 650W v2 - ASUS GeForce GTX 1060 6GB DUAL OC - Raijintek Morpheus II Heatpipe VGA Cooler - 2 X Noctua NF-P12 120mm PWM - OS Debian 10 Stable

Permalänk
Avstängd

En stor fläkt i utrymmet där servern är som sätter rotation på luften,och en fläkt till utsuget som drar ut den varma luften.

Visa signatur

FX 9590----Sabertooth 990 FX R2.0---HyperX Fury 24Gb 1866mhz--Strider Gold 1000W-30 degrees Celsius- Still Idling-

Permalänk
Medlem

felpost, sorry!

Visa signatur

ASUS ROG STRIX B450-F GAMING - AMD Ryzen 5 3600 3.6 GHz 35MB - Cooler Master - Hyper 212 Black Edition - Corsair 16GB (2x8GB) DDR4 3200Mhz CL16 Vengeance LPX - Kingston A2000 500GB M.2 NVMe - Fractal Design Define C Svart - 2 X Noctua NF-P14s redux-1200 140mm PWM - Corsair RM650X 650W v2 - ASUS GeForce GTX 1060 6GB DUAL OC - Raijintek Morpheus II Heatpipe VGA Cooler - 2 X Noctua NF-P12 120mm PWM - OS Debian 10 Stable