All luft som blåses ut genom slagen måste ersättas med luft som hittar in på annat sätt - och det är mycket luft - mellan 400 -700 m³ luft per timme genom slangen - så du behöver i princip lika stor hål för inkommande ventilation som slangens diameter. -
Är lägenheten för tät mot inkommande luft så blir det snart kraftigare undertryck i lägenheten och luftströmmen i slangen sjunker och den portabla AC blir snart överhettad när den inte kan längre göra sig av med värmen och efter mer eller mindre kort stund stänger av sig av styrsystemet eller att klixon i kompressorn stänger av för att kompressorn går för tungt (drar mer ström än beräknat) samt blir väldigt het.
- klixon (ofta inbyggd i kompressorn eller sitter i dess startapparat med känselkroppen tryck mot kompressorhuset) känner av både värmen på kompressorn och strömmen och stänger av på endera faktorn och båda i kombination - och är det ordentligt varmtkört kan det ta upp till en halvtimme innan den försöker starta igen.
---
Luftmängderna som en portabel AC hanterar är också orsaken till att det för det mesta är olämpligt att koppla in slangen till i lägenhetens befintlig ventilationsutsug då den portabla AC:s luftmängd kan vara mer än 4 ggr högre än sugtakten i ventilationen + att det allvarlig kan störa andras lägenheter ventilation när det blir övertryck i dess luftkanaler och det börja komma varmluft ur deras ventilationsstussar istället för att suga av undertryck när den portabla AC trycker in massa luft i systemet.