Hur kopplar man lampa med 2blåa och 1 brun?

Permalänk
Medlem
Skrivet av Parus:

Precis det som jag trodde och skrev om ovan.
Nu är det en bruten nolla till uttaget och därför fungerar det inte. Det betyder också att fasen till uttaget fungerar och det är bäst att du inte kopplar något till uttaget.

Elektrikern kommer att behöva dra om kablarna. Att en ledning till ett uttag går genom ett lamputtag är så fel! Det är inte diminsionerat för ström på 10A och kan leda till en brand i taket. Låt en elektriker att dra om kablarna.

Själva plinten där trådarna är kopplade pallar lätt med 10A, jag gör så ofta när jag bara har in och ut ur en takdosa, kör bägge blåa direkt i lamputtaget.
Jag hade varit mer orolig för upphägningen av lamputtaget, då det inte är en takdosa utan en kopplingsdosa avsedd att sitta i vägg.
Sen ser det ut som att uppfästningen till lamputtaget sitter i skruvhålen avsedda för ett doslock.
Hade aldrig vågat hänga en lampa där.

Permalänk
Skrivet av ztenlund:

Farmor hade kronkoppling i en kristallkrona i "salongen" som väl lär ha varit gjord någon gång 40- till 60-tal. En brytare tände lamporna i toppen av kronan och den andra tände de längre ned där den var bredare så att det var fler lampor, så man kunde ju få tre olika nivåer av ljus beroende på hur man tände kronan. Alla lampor som satt i hade samma effekt, även om man förstås principellt hade kunnat ha lite olika.

Absolut men det är inte en "stark/svag" knapp, även om lekmän uppfattar det.
Det är snarare en äldre dali lösning....

Visa signatur

Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop

Permalänk
Medlem

Spännande koppling: Om någon nu dragit nollan till det där uttaget som inte fungerar över taket. Vilken väg har de då valt att dra fas-ledningen? Är det uttaget infällt eller ytmonterat? Kan det vara en efterinstallation där de kopplat in fasen från gud vet var? Sitter det ett uttag på andra sidan väggen där de kan ha dragit fas från det angränsande rummet? Varför drog de inte nollan samma väg?

Permalänk
Medlem
Skrivet av Swedishchef_90:

Absolut men det är inte en "stark/svag" knapp, även om lekmän uppfattar det.
Det är snarare en äldre dali lösning....

Det menade jag inte heller, utan det var mer en beskrivning av hur det t ex kan se ut med en krona som är kopplad för ändamålet. Med en kristallkrona, vilket det ju mer ursprungligen är tänkt för, så ser man ju alla lamporna. Har man en sluten armatur så kan man möjligen förledas att tro att det är något effektfuffens.

Permalänk
Medlem

Det ankommer på den lilla elektrikern att ha
nödig kännedom. Allt enligt EL-föreskrifterna™ som finns att ta del av, för envar.
Se över din livförsäkring.
Klanta inte till det.

Permalänk
Medlem

Troligen en äldre installation med brun tändtråd. Fas är då svart och går troligtvis rakt igenom dosan, tycker man kan ana den ligga där inne i dosan.

Så rimligtvis bör det bara vara att koppla brun på den ena plinten i lampan och blå i andra. Nu är ju plinten för liten för två ledare så någon form av skarv (förslagsvis en Wago-klämma) och lite FK för att dra vidare till lampan är nödvändigt.

Permalänk
Skrivet av PeterP57:

Det ankommer på den lilla elektrikern att ha
nödig kännedom. Allt enligt EL-föreskrifterna™ som finns att ta del av, för envar.
Se över din livförsäkring.
Klanta inte till det.

Det står också att du inte får koppla dold installation och vid utbyte enbart till samma produkt typ. Alltså inte brytare - > dimmer eller som nu lamputtag - > fast installation

Visa signatur

Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop

Permalänk
Medlem
Skrivet av cp_:

Hur ser tak-kontakten ut på andra sidan?
Är det en sånhär kronkoppling? https://www.elbutik.se/product.html/ed-wa-lamputtag-for-tak-3...

på hela undervåningen har de installerats spotlights med dimljusfunktion, hall, vardagsrum, kök. Detta är alltså ett radhus, och vi har inte ändrat något alls sedan vi flyttade in för 4-5 år sedan.

Men åter till ämnet. Jag har två st eluttag i mitt kontorsrum, kan det vara så att de kopplat ena eluttaget till lampan för att spara på något? Är detta något jag bör oroa mig för? För i ärlighetens namn så lämnar jag hellre tillbaka lamporna, och köper lampor med 2poluttag för att slippa all besvär, men är det så att detta är något man bör ta tag i, så gör jag självfallet det hellre nu, vid eventuell försäljning senare in i framtiden.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Hasson39:

<Uppladdad bildlänk>

Har du inte gjort det jäkligt svårt för dig, givet att det fungerade tidigare?

Ikea har samma typ av tåtar med kontakt löst just för att skruva fast i dubbelisolerade armaturer.

Permalänk
Medlem
Skrivet av ztenlund:

Har du inte gjort det jäkligt svårt för dig, givet att det fungerade tidigare?

<Uppladdad bildlänk>

Ikea har samma typ av tåtar med kontakt löst just för att skruva fast i dubbelisolerade armaturer.

Lär bli sådan här nu haha, vill först bara veta ifall de förra ägarna dragit ledningarna fel, och ifall det finns nån fara i det, annars kopplar jag tillbaka allt så som det såg ut innan, och kör på så som du har det .

Permalänk
Medlem
Skrivet av Hasson39:

Lär bli sådan här nu haha, vill först bara veta ifall de förra ägarna dragit ledningarna fel, och ifall det finns nån fara i det, annars kopplar jag tillbaka allt så som det såg ut innan, och kör på så som du har det .

Alltså:
https://www.ikea.com/se/sv/p/koppla-lamppropp-med-kabel-ojord...

Att IKEA inte har sådant förmonterat beror ju på att de säljer sina prylar i massor med länder där det kan vara olika kontakter, eller inga alls. I Sverige har vi numera dessutom två huvudtyper i och med att EU-standarden (DCL) som krävs vid nybyggnation etc givetvis inte är samma som den vi använt i årtionden.

Tillägg: Eller är den så låg att man inte får plats med en vanlig kontakt i den?

Permalänk
Medlem
Skrivet av Hasson39:

Lär bli sådan här nu haha, vill först bara veta ifall de förra ägarna dragit ledningarna fel, och ifall det finns nån fara i det, annars kopplar jag tillbaka allt så som det såg ut innan, och kör på så som du har det .

Lampdosorna ska klara av 6A medan vägguttagen ska tåla 10A (kan vara 16A, men ovanligt i bostäder). Att dra en ledning genom en kontakt som tål 6A och har engen ström och sedan ska klara extra 10A (ev mer) från ett vanligt vägguttag - ingen bra installation. Jag har olika säkringar till ljus och vägguttag, så om jag kopplar in något som kortsluter släcks inte ljuset.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Parus:

Lampdosorna ska klara av 6A medan vägguttagen ska tåla 10A (kan vara 16A, men ovanligt i bostäder). Att dra en ledning genom en kontakt som tål 6A och har engen ström och sedan ska klara extra 10A (ev mer) från ett vanligt vägguttag - ingen bra installation. Jag har olika säkringar till ljus och vägguttag, så om jag kopplar in något som kortsluter släcks inte ljuset.

Har tittat nu i mitt sovrum samt hallens uttag, och de ser alla likadana ut, 2 blåa samt 1 brun. De har alltså dragit in de 2 blåa i samma hål, och det bruna i andra hålet.

Jag kommer koppla tillbaka uttaget i kontoret så det ser ut som från start. Jag har förstått att det inte är rätt draget, men finns det någon fara med detta?

Permalänk
Medlem

Vilken jävla tråd. Det ser helt normalt ut. Nollan går vidare till nästa uttag. Såhär ser det ut i alla äldre bostäder. Inget konstigt alls.

Och för att svara på din fråga? Nej det är inget fel, det är helt rätt kopplat och ingenting att oroas över.

Visa signatur

''Man får betala för kvalitet och stabilitet'' //Pantburk 2024.
Poor 9800X3D + RTX 5090 user.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Ryzer:

Vilken jävla tråd. Det ser helt normalt ut. Nollan går vidare till nästa uttag. Såhär ser det ut i alla äldre bostäder. Inget konstigt alls.

Och för att svara på din fråga? Nej det är inget fel, det är helt rätt kopplat och ingenting att oroas över.

Min typ av kille , haha nu kan man sova gott ❤️

Permalänk
Medlem
Skrivet av Ryzer:

Vilken jävla tråd. Det ser helt normalt ut. Nollan går vidare till nästa uttag. Såhär ser det ut i alla äldre bostäder. Inget konstigt alls.

Och för att svara på din fråga? Nej det är inget fel, det är helt rätt kopplat och ingenting att oroas över.

Ja det klarnade ju lite när "Micke323" observerade den svarta fastråden som gick vidare. Synd inte TS skrev något om den från början. Utan den så blev det lite magiskt..

Permalänk
Medlem
Skrivet av Parus:

Lampdosorna ska klara av 6A medan vägguttagen ska tåla 10A (kan vara 16A, men ovanligt i bostäder). Att dra en ledning genom en kontakt som tål 6A och har engen ström och sedan ska klara extra 10A (ev mer) från ett vanligt vägguttag - ingen bra installation. Jag har olika säkringar till ljus och vägguttag, så om jag kopplar in något som kortsluter släcks inte ljuset.

Vilken lyx, jag har tre säkringar för hela lägenheten, inklusive spis, kylskåp och separat frys. Kan ju säga att det blir ganska mörkt om en säkring går

Permalänk
Medlem
Skrivet av mc68000:

Vilken lyx, jag har tre säkringar för hela lägenheten, inklusive spis, kylskåp och separat frys.

Imponerande, det är nog färre än morsans lägenhet med enfas.

Permalänk
Medlem

Många som har ideer här...

Jag tror folk hänger upp sig på OPs formulering. Precis som jag tror någon redan sagt, så tror jag att man valt att skarva nollan i uttagets plint. Inget konstigt i sig, visst en torix/wago och sedan en ny 15cm tåt ner till uttaget. Men varför egentligen?

Sen ser det ut som att det faktiskt finns en till tråd i dosan som går vidare men jag kanske ser fel?
Men det skulle vara logiskt om en inkommande fas+nolla (ok neutral) kommer in i dosan. Nollan delas och går ner till lamputtaget och fasen går vidare till lampknappen och tillbaka kommer tändtråden (som nu råkar vara brun).

Nu tillhör det väl god praltik eller va f-n man nu skall kalla det att använda "rätt" färger men det finns ju inget som säger att en tändtråd måste vara en viss färg. Det spelar lixom ingen roll (ok använd inte gul/grön) för den som har färdigheter nog att få byta/laga/dona med dosan även har kunskaper nog att ta fram mätaren också.

Sen finns det ju alla möjliga dragningar där mindre kunniga dragit egna sladdar och därav litar man aldrig på färgerna!

Med allt det sagt, så är det farliga grejer om man inte vet vad man gör! Kontrollmät alltid både före och efter!

Edit: Såg på sida 2 nu att någon annan också uppfattat det som en tråd till i dosan. Så då är nog saken avklarad. Dvs precis som det ser ut i praktiken på installationerna av denna typ och inget konstigt. Men det barserar jag på en bild, så återigen kontrollmät.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Hasson39:

<Uppladdad bildlänk>

på hela undervåningen har de installerats spotlights med dimljusfunktion, hall, vardagsrum, kök. Detta är alltså ett radhus, och vi har inte ändrat något alls sedan vi flyttade in för 4-5 år sedan.

<Uppladdad bildlänk>

Men åter till ämnet. Jag har två st eluttag i mitt kontorsrum, kan det vara så att de kopplat ena eluttaget till lampan för att spara på något? Är detta något jag bör oroa mig för? För i ärlighetens namn så lämnar jag hellre tillbaka lamporna, och köper lampor med 2poluttag för att slippa all besvär, men är det så att detta är något man bör ta tag i, så gör jag självfallet det hellre nu, vid eventuell försäljning senare in i framtiden.

Vad andra skrivit i tråden redan verkar rimligt. Att lamp-uttaget används som kopplingsplint för nollan. Såg nu på bilden att det verkar stå N N där de blå kablarna var inkopplade i uttaget? Om elektrikern har en multimeter så kan hen kontrollmäta genom att sätta mätaren på Ohm och se att det är kontinuitet mellan anslutningarna där de blå kablarna satt.

För att koppla in plafondlampan från ikea, så skulle det behövas kompletteras med en 3-vägs-wago och 1-2 decimeter blå 1,5mm2 fk-kabel. De två blå befintliga kablarna samt den nya blå kabeln kopplas ihop i wagon.
Brun kabel till L i lampan och den nya blå kabeln från wagon till N i lampan.

Men såklart använder elektrikern en voltmeter för att kontrollmäta både före och efter och är säker på var hen gör.

Skrivet av SuperNova:

Många som har ideer här...

Jag tror folk hänger upp sig på OPs formulering. Precis som jag tror någon redan sagt, så tror jag att man valt att skarva nollan i uttagets plint. Inget konstigt i sig, visst en torix/wago och sedan en ny 15cm tåt ner till uttaget. Men varför egentligen?

Sen ser det ut som att det faktiskt finns en till tråd i dosan som går vidare men jag kanske ser fel?
Men det skulle vara logiskt om en inkommande fas+nolla (ok neutral) kommer in i dosan. Nollan delas och går ner till lamputtaget och fasen går vidare till lampknappen och tillbaka kommer tändtråden (som nu råkar vara brun).

Nu tillhör det väl god praltik eller va f-n man nu skall kalla det att använda "rätt" färger men det finns ju inget som säger att en tändtråd måste vara en viss färg. Det spelar lixom ingen roll (ok använd inte gul/grön) för den som har färdigheter nog att få byta/laga/dona med dosan även har kunskaper nog att ta fram mätaren också.

Sen finns det ju alla möjliga dragningar där mindre kunniga dragit egna sladdar och därav litar man aldrig på färgerna!

Med allt det sagt, så är det farliga grejer om man inte vet vad man gör! Kontrollmät alltid både före och efter!

Edit: Såg på sida 2 nu att någon annan också uppfattat det som en tråd till i dosan. Så då är nog saken avklarad. Dvs precis som det ser ut i praktiken på installationerna av denna typ och inget konstigt. Men det barserar jag på en bild, så återigen kontrollmät.

Det låter som ett bra förslag.

Permalänk
Medlem

Är radhuset byggt före 2002 är det inte det minsta underligt att brun är tändtråd!

1970-2002 användes Brun som tändtråd.

1994 ändrades färgordningen för de tre faserna (L1/L2/L3) från Svart, Brun, Vit till Brun, Svart, Vit.

Permalänk
Skrivet av SuperNova:

Många som har ideer här...

Jag tror folk hänger upp sig på OPs formulering. Precis som jag tror någon redan sagt, så tror jag att man valt att skarva nollan i uttagets plint. Inget konstigt i sig, visst en torix/wago och sedan en ny 15cm tåt ner till uttaget. Men varför egentligen?

Sen ser det ut som att det faktiskt finns en till tråd i dosan som går vidare men jag kanske ser fel?
Men det skulle vara logiskt om en inkommande fas+nolla (ok neutral) kommer in i dosan. Nollan delas och går ner till lamputtaget och fasen går vidare till lampknappen och tillbaka kommer tändtråden (som nu råkar vara brun).

Nu tillhör det väl god praltik eller va f-n man nu skall kalla det att använda "rätt" färger men det finns ju inget som säger att en tändtråd måste vara en viss färg. Det spelar lixom ingen roll (ok använd inte gul/grön) för den som har färdigheter nog att få byta/laga/dona med dosan även har kunskaper nog att ta fram mätaren också.

Sen finns det ju alla möjliga dragningar där mindre kunniga dragit egna sladdar och därav litar man aldrig på färgerna!

Med allt det sagt, så är det farliga grejer om man inte vet vad man gör! Kontrollmät alltid både före och efter!

Edit: Såg på sida 2 nu att någon annan också uppfattat det som en tråd till i dosan. Så då är nog saken avklarad. Dvs precis som det ser ut i praktiken på installationerna av denna typ och inget konstigt. Men det barserar jag på en bild, så återigen kontrollmät.

Fast jo, blå får inte heller vara tändtråd... Så varken g/g eller blå får vara tändtråd.

Sen säger han att lampan lyser med enbart blå + blå in i början av tråden... Detta betyder att brun inte är fas utan förmodligen nolla I anläggningen...

Jag har själv varit i ett hus där allt var turkos.... Jag menar allt...

"Ikealampan har bara plats för 2, så jag testade att köra in 2 blåa. Lampan lyser som den skall, men går inte att stänga med brytaren"

Visa signatur

Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop

Permalänk
Medlem
Skrivet av Swedishchef_90:

Fast jo, blå får inte heller vara tändtråd... Så varken g/g eller blå får vara tändtråd.

Sen säger han att lampan lyser med enbart blå + blå in i början av tråden... Detta betyder att brun inte är fas utan förmodligen nolla I anläggningen...

Jag har själv varit i ett hus där allt var turkos.... Jag menar allt...

"Ikealampan har bara plats för 2, så jag testade att köra in 2 blåa. Lampan lyser som den skall, men går inte att stänga med brytaren"

Följande är ett citat från nedan länk, från 2020.
”Ledare med blå färgmarkering kan i dessa fall användas som till exempel fasledare eller tändtråd till belysning”

https://www.elinstallatoren.se/2020/03/far-jag-anvanda-bla-le...

Permalänk
Skrivet av Otori:

Följande är ett citat från nedan länk, från 2020.
”Ledare med blå färgmarkering kan i dessa fall användas som till exempel fasledare eller tändtråd till belysning”

https://www.elinstallatoren.se/2020/03/far-jag-anvanda-bla-le...

Ja och en lampa kan förväxling ske, undantag är vid utanpåliggande installation...
vilket jag redan nämnt. Där en lekman får koppla så får aldrig blå kunna förväxlas

Och du får också citera hela stycket

"Går du från en dosa ner till en strömbrytare så finns ingen förväxlingsrisk mellan de ledarna, men det gör det däremot i själva dosan. Inte om det dras FK för då väljer man inte blå ledare som tändtråd"

Visa signatur

Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop

Permalänk
Medlem
Skrivet av Hasson39:

Hallå där!

Köpte precis lampa från ikea ( nymåne), och när jag skruvade bort vita pluggen på taket så är det alltså 3 sladdar som sticker ut. 2 blåa och 1 brun.

Ikealampan har bara plats för 2, så jag testade att köra in 2 blåa. Lampan lyser som den skall, men går inte att stänga med brytaren som sitter på väggen, så hur har jag kopplat fel?

Låt elektriker lösa detta. Är inte nollan korrekt så får du ut 400volt i värsta fall.

Skrivet av Swedishchef_90:

Om du inte vet så bör du inte koppla.... I tak får du inte ens koppla som lekman 😉

För problemet ligger nog i hela anläggningen, blå får inte användas som något annat än neutral/nolla sen 80 talet (finns ett undantag på utanpåliggande installation)
Jag vet att vissa använder en blå som tändtråd, men i ditt fall verkar det vara felkopplat. Någon har förmodligen gjort en felkoppling någonstans.
att använda fel blå kan ge dig en ordentlig kortslutning

Vad jag vet får du byta ut själva eluttaget och kan inte se det är något som inte skulle gälla taket. Dock är det något luddigt skrivet reglerna runt detta. Du måste ha nödvändig kunskap för bytta uttag.

Skrivet av Swedishchef_90:

Om brun var jord.... Så har du problem i din anläggning...
Det enda som får vara jord har varit röd fram till 70 talet och sen har det varit gul/grön.

Låter som du har någon hemapulare som gjort något, enklast är om du slår av säkringen, öppnar brytaren, drar I varje tamp(otur så är dem igenom en koppling dosa) och kan så avgöra vilken som är vilken.

Men jag rekommenderar att tag dit någon som kan
Mvh

När det gäller jord fanns det tumregel, inte ett krav med röd som jord. Var inte från gul och grön blev krav som det blev tydliga regler runt just jord.

Skrivet av Parus:

Precis det som jag trodde och skrev om ovan.
Nu är det en bruten nolla till uttaget och därför fungerar det inte. Det betyder också att fasen till uttaget fungerar och det är bäst att du inte kopplar något till uttaget.

Elektrikern kommer att behöva dra om kablarna. Att en ledning till ett uttag går genom ett lamputtag är så fel! Det är inte diminsionerat för ström på 10A och kan leda till en brand i taket. Låt en elektriker att dra om kablarna.

Är sällan man drar annan kvadrat från ett lamputtag jämfört med vanligt vägguttag (I lägenheter kan man vissa fall använda takdosan för vidare transport till vägguttagen). Dessa två saker brukar dessutom dela på samma säkring, så kablarna måste klara samma förbrukning oavsett (för säkringen ska lösa ut och inte kablar börjar smälta/brinna).

Visa signatur

Min spel rigg:FD Define R4|VX 550W|i5 2500K|Corsair LP 4GBX2|Mammabräda P67 Extreme4|GTX 670 windforce|23tum u2312hm
Min gamla/HTPC:AMD 6000+|Ram 2GbX2|Radeon HD5770| XFX 450/nu XFX 550
Mitt bygge: ByggloggFri frakt INET:Fraktfritt sweclockers vid köp över 500kr

#Gilla inlägg som är bra & Använd citera/@"namn" vid snabbt svar

Permalänk
Skrivet av Broken-arrow:

Låt elektriker lösa detta. Är inte nollan korrekt så får du ut 400volt i värsta fall.

Vad jag vet får du byta ut själva eluttaget och kan inte se det är något som inte skulle gälla taket. Dock är det något luddigt skrivet reglerna runt detta. Du måste ha nödvändig kunskap för bytta uttag.

När det gäller jord fanns det tumregel, inte ett krav med röd som jord. Var inte från gul och grön blev krav som det blev tydliga regler runt just jord.

Är sällan man drar annan kvadrat från ett lamputtag jämfört med vanligt vägguttag (I lägenheter kan man vissa fall använda takdosan för vidare transport till vägguttagen). Dessa två saker brukar dessutom dela på samma säkring, så kablarna måste klara samma förbrukning oavsett (för säkringen ska lösa ut och inte kablar börjar smälta/brinna).

Absolut får han byta uttaget men i detta fall så skall han tag bort uttaget och få plafond platt mot taket. Vilket han inte får.

Mvh

Visa signatur

Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop

Permalänk
Medlem
Skrivet av Parus:

Precis det som jag trodde och skrev om ovan.
Nu är det en bruten nolla till uttaget och därför fungerar det inte. Det betyder också att fasen till uttaget fungerar och det är bäst att du inte kopplar något till uttaget.

Elektrikern kommer att behöva dra om kablarna. Att en ledning till ett uttag går genom ett lamputtag är så fel! Det är inte diminsionerat för ström på 10A och kan leda till en brand i taket. Låt en elektriker att dra om kablarna.

Varför skulle kabeln behöva dras om? Borde det inte räcka med ett godkänt kopplingsdon (typ 3-polig wago) och en snutt blå kabel ner till lampan?

Visa signatur

i5 4670k 4.2Ghz 1.2v
AMD RX 580
Windows 10

Permalänk
Skrivet av Valiumballong:

Varför skulle kabeln behöva dras om? Borde det inte räcka med ett godkänt kopplingsdon (typ 3-polig wago) och en snutt blå kabel ner till lampan?

Wago med tåt ned är ok men igenom lamp uttag ej ok

Visa signatur

Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop

Permalänk
Medlem
Skrivet av Swedishchef_90:

Ja och en lampa kan förväxling ske, undantag är vid utanpåliggande installation...
vilket jag redan nämnt. Där en lekman får koppla så får aldrig blå kunna förväxlas

Och du får också citera hela stycket

"Går du från en dosa ner till en strömbrytare så finns ingen förväxlingsrisk mellan de ledarna, men det gör det däremot i själva dosan. Inte om det dras FK för då väljer man inte blå ledare som tändtråd"

Det går att tolka att det även är OK med exempelvis FK, med tanke på slutkommentaren.

”Men i Sverige har vi gjort bedömningen att kompetensen hos våra elektriker är högre än förväxlingsrisken, och därmed har du grönt ljus till att använda blå ledare som tändtråd. Så svaret på din fråga är Ja!”

Permalänk
Skrivet av Otori:

Det går att tolka att det även är OK med exempelvis FK, med tanke på slutkommentaren.

”Men i Sverige har vi gjort bedömningen att kompetensen hos våra elektriker är högre än förväxlingsrisken, och därmed har du grönt ljus till att använda blå ledare som tändtråd. Så svaret på din fråga är Ja!”

Du får aldrig igenom det på en besiktning.... Är det FK så får du inte välja blå. Undantag är utanpåliggande installation.
vid befintlig installation så kan man göra en annan bedömning men att byta fk är väl 2kr/m så kostnaden är så låg ändå.

Och där lekmän får koppla får ingen förväxling kunna ske 😉

Visa signatur

Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop