hej vi kör lite LAN och nu till sommaren kör ni igen!!! Vi är lite oklara på hur många pers vi vågar släppa in på grund av el brist. vi har 170A totalt och undrar lite hur mycket folk vi kan släppa in. vi har även et ljudsystem på ca 1000w och projektor ,micro mm.

Permalänk
Medlem

Ungefär hur många har ni tänkt vara?

Permalänk
Medlem

Det är väl knappast 170A på en och samma säkring. Kolla upp hur lokalen är avsäkrad. Dvs vilket uttag så går till vilken säkring och hur belastningen skall fördelas så jämnt som möjligt.

Visa signatur

System:\Dator\Spel>2600k¤5ghz_-_32Gb_-_MSI_3070.exe
System:\Dator\Lab>RaspberryPi_4_-_8Gb.com

Permalänk
Medlem
Skrivet av dav123x:

hej vi kör lite LAN och nu till sommaren kör ni igen!!! Vi är lite oklara på hur många pers vi vågar släppa in på grund av el brist. vi har 170A totalt och undrar lite hur mycket folk vi kan släppa in. vi har även et ljudsystem på ca 1000w och projektor ,micro mm.

Hints:
1. Räkna ut effekten för ert elsystem, 170A * 230V = X.

2. Räkna ihop alla prylar och deras effekt.

Visa signatur

Ingen part kan vinna eller förlora en diskussion, då en diskussion är för gruppens gemensamma utveckling kring ett ämne.
►Jag förbehåller mig rätten att ha helt upp åt väggarna fel◄

Permalänk
Medlem
Skrivet av dav123x:

hej vi kör lite LAN och nu till sommaren kör ni igen!!! Vi är lite oklara på hur många pers vi vågar släppa in på grund av el brist. vi har 170A totalt och undrar lite hur mycket folk vi kan släppa in. vi har även et ljudsystem på ca 1000w och projektor ,micro mm.

220*170=37400W.
Överdriver man och säger att varje dator drar 500W konstant så kan ni vara ca 75 pers. Dock så finns det flera andra saker man bör se över också, ex hur många A ni kan få från varje uttag och sedan fixa placering efter det.

Visa signatur

Har ett moderkort men vart fan köper man ett pappakort!?
Dator som moddas för fullt: SilverStone Raven RV02 White| i7 2600k @ 4,6GHz | ASUS P8P67 WS Revolution| Tri SLI Asus GTX580 DCII| 16Gb Corsair Vengence 1600MHz | Corsair AX 1200i| 2st OCZ Vertex 3 MI 120GB | Skärmar: 3x Dell U2311

Permalänk
Medlem
Skrivet av Tobi the Dobi:

220*170=37400W.
Överdriver man och säger att varje dator drar 500W konstant så kan ni vara ca 75 pers. Dock så finns det flera andra saker man bör se över också, ex hur många A ni kan få från varje uttag och sedan fixa placering efter det.

Skrivet av m1ntos:

Hints:
1. Räkna ut effekten för ert elsystem, 170A * 230V = X.

2. Räkna ihop alla prylar och deras effekt.

Skrivet av Ctrl:

Det är väl knappast 170A på en och samma säkring. Kolla upp hur lokalen är avsäkrad. Dvs vilket uttag så går till vilken säkring och hur belastningen skall fördelas så jämnt som möjligt.

Skrivet av VituraZ:

Ungefär hur många har ni tänkt vara?

typ så många vi kan få in med elen. Och vi har två st 16a 3fas kontakter som är kopplade till två byggcentraler där vi får ut 4x16 a på varje. och för övrigt 2 16a säkringar och 1 10a säkring.

Permalänk
Medlem

Om ni har kringutrustning för säg 3000w och resten blir kvar för deltagarnas datorer och man räknar 300w per deltagare så kan ni ha 120 deltagare. Men sedan är frågan om det är hela byggnaden som är uppsäkrad för det? Då får man ju dra bort belysningen, ventilation tex.

Beroende på hur el är dragen tex sǻ kan det även falla bort ytterligare.

Permalänk
Medlem
Skrivet av jocke92:

Om ni har kringutrustning för säg 3000w och resten blir kvar för deltagarnas datorer och man räknar 300w per deltagare så kan ni ha 120 deltagare. Men sedan är frågan om det är hela byggnaden som är uppsäkrad för det? Då får man ju dra bort belysningen, ventilation tex.

Beroende på hur el är dragen tex sǻ kan det även falla bort ytterligare.

vi räknar bara på det vi får ut.

Permalänk
Medlem

när vi kör lan brukar vi köra 16A på 10datorer+en switch,

dvs en 16A 3fas central, ut till 3st enfas schuko, ut på bordet till en 6håls dosa, och i denna en till 6håls dosa, sätt switchen i ett utag på den siseta dosan, voila, 10uttag, 10datorer. aldrig strulat

dreamhack har jag för mig kör på samma 1.6A

Skrivet av dav123x:

typ så många vi kan få in med elen. Och vi har två st 16a 3fas kontakter som är kopplade till två byggcentraler där vi får ut 4x16 a på varje. och för övrigt 2 16a säkringar och 1 10a säkring.

en 16a 3fas central, med 4uttag lämnar fortfarande bara 3x 16, faserna är grupperade, ibland 1 22 3, ibland 11 22, ibland 1 2 33, skall vara märkt med antingen siffror eller bokstäver på respektive schuko. vissa centraler är luriga och bara använder 2 faser, typ 11 22, passa dig för dessa

kort o gott, 80pers hade jag dukar för på sin höjd. 8st slingor @ 16A / 10 uttag. sen kör ni micron och kanske routern/backbone på sista 10A uttaget. detta förutser att "crew" sitter bland gästerna

är ni i gbg och behöver 3fas, switchar, routers mm så skicka ett PM, har infrastruktur för 1000pers+ lan som bara samlar damm

Visa signatur

RetroPC samlare av högsta nivå.
medlem 504 på sweclockers
https://timmynator.se

Permalänk
Medlem

Se till att inte allt för många datorer sitter på samma säkring.

Visa signatur

|CPU I5-2500k 3.30GHZ | GPU GTX 970 | Moderkort ASUS P8P67 B3 | Hårddiskar Western digital blue 500GB | Western digtal green 1TB | SSD Intel 120GB | Corsair XMS3 Vengeance 8GB DDR3 PC3-12800 1600MHz | PSU Corsair 600W
Chassi Arc mide R2 | BenQ G2420HDBE | Windows 7 home 64 bit

Permalänk

170 Ampere! Inte rimligt! Måste kolla huvudsärkingarna! Den byggnaden måste ha en saftig månadskostnad!

Visa signatur

Intel core i7 6700K, Powercolor Radeon RX 5700 XT 8GB Red Devil, ASUS Z170i Pro Gaming, Corsair Vengeance DDR4 2666MHz 16GB, OCZ Trion 100 240GB, Samsung SSD EVO Basic 840-Series 250GB, Fractal Design Define Nano S, Be Quiet Pure Rock, Corsair SF 600, Windows 10 Pro N 64-bits

Permalänk
Medlem
Skrivet av dav123x:

typ så många vi kan få in med elen. Och vi har två st 16a 3fas kontakter som är kopplade till två byggcentraler där vi får ut 4x16 a på varje. och för övrigt 2 16a säkringar och 1 10a säkring.

6*16 = 96A dvs inga 170A

//E

Visa signatur

[GA-990FXA-UD7H] [AMD FX-8350 @4.9] [32gb 1600mhz cas10]
[Sapphire 6970 2GB x2 + MSI R6990] [OCZ Vertex 3 120GB x2 @raid0] [OCZ Agility 3 120bg proggydisk]
[Corsair AX 1200i] [Corsair M90/K90] [Xigmatek Elysium] [NZXT FX Enthusiast x7]
[Larkooler Extreme performance G1/4]

Permalänk
Medlem

Vi var ca 40 personer på 60 ampere, dock låg projektor, högtalare osv utanför dessa 60 amperen. Strömmen gick en gång pga ett par grabbar med monsterdatorer kopplade till fel uttag, när de kopplat till rätt uttag fungerade det perfekt!

Permalänk
Medlem

På en 3 fas 16 Ampere får man ut ungefär 11KWatt(man kan överbelasta lite men då kommer säkringar gå)
16A 400 x 16 x 1.73 = 11 072Watt

400V (spänningen mellan faserna) x 16 (amperen) x 1.73 (kommer inte ihåg varför men min projektarbetes handledare sa att vi skulle ha med det) = 11 072 Watt (hur mycket man kan ta ut samtidigt, i teorin)
När jag och några vänner körde lan förra helgen körde vi 36 datorer på en 16A 3 fas

DH snittar på 275 Watt per plats(står i deras "regler" eller "användaravtal" kommer inte i håg)

Du kan ju få uträkningen för 32 och 63 ampere med
16A 400 x 16 x 1.73 = 11 072Watt
32A 400 x 32 x 1.73 = 22 144Watt
63A 400 x 63 x 1.73 = 43 596Watt

Kom på nu att 1,73 är roten av 3

Permalänk
Medlem

Nu kanske jag är ute och cyklar men när man har så många datorer börjar det inte vara dags att fundera över den reaktiva lasten?
http://sv.wikipedia.org/wiki/Last_(elektricitet)

Visa signatur

Lurkar - läser mycket skriver lite. Vill du få min uppmärksamhet är det citat eller pm som gäller.
Jag anser att AIO-kylare har en plats i världen men det är INTE i fullstora ATX-system.

Permalänk
Medlem
Skrivet av dav123x:

typ så många vi kan få in med elen. Och vi har två st 16a 3fas kontakter som är kopplade till två byggcentraler där vi får ut 4x16 a på varje. och för övrigt 2 16a säkringar och 1 10a säkring.

Skrivet av SNorkSWE:

På en 3 fas 16 Ampere får man ut ungefär 11KWatt(man kan överbelasta lite men då kommer säkringar gå)
16A 400 x 16 x 1.73 = 11 072Watt

400V (spänningen mellan faserna) x 16 (amperen) x 1.73 (kommer inte ihåg varför men min projektarbetes handledare sa att vi skulle ha med det) = 11 072 Watt (hur mycket man kan ta ut samtidigt, i teorin)
När jag och några vänner körde lan förra helgen körde vi 36 datorer på en 16A 3 fas

DH snittar på 275 Watt per plats(står i deras "regler" eller "användaravtal" kommer inte i håg)

Du kan ju få uträkningen för 32 och 63 ampere med
16A 400 x 16 x 1.73 = 11 072Watt
32A 400 x 32 x 1.73 = 22 144Watt
63A 400 x 63 x 1.73 = 43 596Watt

Kom på nu att 1,73 är roten av 3

en dator går på 240v, inte 400, så man får räkna effekten mellan faserna och nollan, inte mellan faserna!

16A x3 räcker till drygt 30-40 datorer, räknar man på 30 är man safe

Visa signatur

RetroPC samlare av högsta nivå.
medlem 504 på sweclockers
https://timmynator.se

Permalänk
Medlem

Kom även ihåg att kolla upp hur det är avsäkrat i centralen/undercentralen ända till inkommande servis.

Bara för att du har ett 16A CEE uttag på väggen betyder inte det att du alltid kan ta ut full effekt ur det hela tiden.

Be en elektriker kolla på det.

Visa signatur

"Problemet med socialism är att till sist tar alla andras pengar slut" - Margaret Thatcher

Permalänk
Medlem
Skrivet av EyEr0n:

Kom även ihåg att kolla upp hur det är avsäkrat i centralen/undercentralen ända till inkommande servis.

Bara för att du har ett 16A CEE uttag på väggen betyder inte det att du alltid kan ta ut full effekt ur det hela tiden.

Be en elektriker kolla på det.

16A brukar normalt stämma, men det är 32 som relativt ofta är nersäkrade till 25, och respektive 50 för 63a

i äldre kåkar är det sällan 16a i vanliga "vägguttag" dock. normalt 10A, ibland så lågt som 6a

Visa signatur

RetroPC samlare av högsta nivå.
medlem 504 på sweclockers
https://timmynator.se

Permalänk
Hedersmedlem

Summering:

1 Kolla ordentligt så alla uttag verkligen är 3-fas 16A (att ha 6st sådan men ingen 32A är rätt ovanligt)

2 Kolla hur 3fas uttagen är säkrade det kan vara så att det är flera uttag som delar en gruppsäkring

3 Gör en enkel skiss över hur ni fördelar elen från 3fasen till era platser. Ni bör eftersträva en så jämn fasfördelning som möjligt

4 Lär dig formeln A * V = W det kommer ni ha användning för

5 Om möjligt mät spänningen på faserna individuellt det gör viss skillnad för vad ni kan ta ut och ger även en indikation på att anläggningen är frisk.

6 Använde ENBART godkända 3fas centraler med minst 2 uttag /fas ni skall INTE dra fullt 16A på ett 230V enfasuttag med en massa grendosor. Om ni faktisk kommer upp i runt 16A och den sista dosan är lite klen så kan den brinna av.

7 OBS att det kan vara svårt att hitta UC 16A som är säkrade 16A på enfasuttag de flesta är idag säkrade 13A. Detta beror just på att allt för många haft svårt att fatta punkt 6.

8 Du behöver inte tänka på vad switchen drar dem ligger normalt på 15-30w så det gör ingen nämnvärd skillnad.

9 Om vi gör en snabb väldigt generell kalkyl, så räkna på att du har 3faser säkrade på 16A st x 225V uppmätta volt = 3600W /fas detta delar du nu hyfsat lika på 2st uttag / fas (inte över max 2300w på ett uttag). Alltså kan du om man räknar med lite marginal på en datorplast få 450W (det räcker bra om inte varenda människa har en überklockad burk med sli/cf och en jättelik tv till skärm) DÅ får du ut att du kan bygga 8 plaster på en fas 16A. Alltså ansluter du 4st datorplatser / uttag om du har en central med 2 uttag /fas.
Vilket innebär max 24 datorplatser på ett uttag 3fas 16A. Om ni inte får tag i 16A säkrade centraler utan 13A så rekommenderar jag er att gå ner på 20 platsers bord (21 är så svårmöblerat). Detta är ju även en bra match till 24p switchar.

10 OBS alla grendoser ni använder i 16 av centralerna skall ha en diameter på ledarna på 1.5mm2 (det står på kabeln). Undvik uttag med brytare på av flera anledningar.

11 Viktigt att komma ihåg är att man styr upp folket som deltar och är tydlig med att elen man har på platsen är till för datorn, skärmen och inget annat. Vi brukar göra så att allt som går på USB är ok men bara datorn och skärmen får dra direkt från uttagen. Detta handlar mycket om hur lasten ser ut och är det säkraste sätet att slippa ha jordfelsbrytare som går stup i kvarten.

Som exempel när vi kör så bygger vi såhär (allt är 3fas) 250A < 2st 125A < 4st 63A < 8st 32 och 8st 16A = lite drygt 300 platser ( då hade vi väldigt bra marginal på elen, det var mest en fråga om möblering. Vi hade en helt löjligt stor scen https://www.facebook.com/media/set/?set=a.490168724354024.101...

Så i ert fall om ni har 6st 16A uttag (individuellt säkrade på 3x16A)som ni kör på centraler med 3x13A säkring så kan ni rimligtvis köra 5st för datorplaster 5x20 =100 Pers och sedan ta den sista för ljudanläggning projektor mikro etc (tänk på att mikro/vattenkokare/kaffemaskiner dra väldigt mycket el med det bör räcka för att göra en rba lösning för 100 pers)

Lycka till

Edit// Tja Timmy btw Allt bra? och nää det sitter inte några 16A på vanliga enfasuttag (som är lagliga), då skall dem ha CEE eller spisuttag

Visa signatur

Kontakta mig direkt vid frågor om eller synpunkter på min moderering.
Glöm inte att tala om vilken tråd ditt ärende gäller.
Kontaktvägar: via PM eller via E-post: michaswe@sweclockers.com
Mina System: HePC och Gaming

Permalänk
Medlem
Skrivet av TimmyQ:

en dator går på 240v, inte 400, så man får räkna effekten mellan faserna och nollan, inte mellan faserna!

16A x3 räcker till drygt 30-40 datorer, räknar man på 30 är man safe

16 x 230 x 3 = 11040 Watt

jag ser inget fel på det sättet jag räknade, det funkar att räkna som du på står att man ska göra men det är inte riktigt rätt.

Permalänk
Medlem

Om man matar 230v mellan de tre faserna och nolla så menar ni att det blir 16x3 = 48A, går det då inte 48A genom en ledare i 3fas kabeln (den blå stackars nollan)? Känns som den borde bli varm! Annars när man plockar ut 400v så delar man ju på 3 ledare åt båda hållen enkelt uttryckt. Tänker jag fel?

Edit:
Enligt wiki : 400*16*sqrt(3) = 11085w (resistiv last)
Så man borde få ut ungefär samma i 230?
Skickades från m.sweclockers.com

Visa signatur

Gaming: Asus P8P67, Intel i5-2500k, Asus 7970 DCII, 8gb ram, 300gb velociraptor
Server: Asus Rampage II, Intel i7-980x, 6970 ref, 30gb ram, SASUC8I + 8st 2tb diskar + 1st 128gb SSD

Permalänk
Medlem
Skrivet av kufra:

Om man matar 230v mellan de tre faserna och nolla så menar ni att det blir 16x3 = 48A, går det då inte 48A genom en ledare i 3fas kabeln (den blå stackars nollan)? Känns som den borde bli varm! Annars när man plockar ut 400v så delar man ju på 3 ledare åt båda hållen enkelt uttryckt. Tänker jag fel?

Edit:
Enligt wiki : 400*16*sqrt(3) = 11085w (resistiv last)
Så man borde få ut ungefär samma i 230?

det är sådär man ska räkna

Skickades från m.sweclockers.com

Permalänk
Skrivet av kufra:

Om man matar 230v mellan de tre faserna och nolla så menar ni att det blir 16x3 = 48A, går det då inte 48A genom en ledare i 3fas kabeln (den blå stackars nollan)? Känns som den borde bli varm! Annars när man plockar ut 400v så delar man ju på 3 ledare åt båda hållen enkelt uttryckt. Tänker jag fel?

Edit:
Enligt wiki : 400*16*sqrt(3) = 11085w (resistiv last)
Så man borde få ut ungefär samma i 230?
Skickades från m.sweclockers.com

Det är 400V mellan faserna och 230V mellan en fas (vilken som helst) och nollan.

Sen så blir det så att det är enbart "sned belastning" som läggs på nollan.
T.ex du kan driva en elmotor helt utan nolla då lasten är identisk på alla 3 faser.

Det är därför du ska försöka ha så jämn last som möjligt (även för att undvika att skjuta nån säkring så klart!)

Så med enklare matte:

230*16 = 3680. Du kan alltså sätta 3680W per fas. rekommenderat är väll att inte använda mer än 3500W. Så de finns en liten marginal.
3*3680= 11040 Du har ju helt enkelt 3st faser. Princip samma som du hittade på wiki. Bara bättre förklarat.

Sen står det resistiv last. Vilket betyder att den är samma hela tiden. Med så många datorer kan det som nån skrev innan uppstå reaktiva effekter med.
Hur mycket har ja inte en susning om. Kanske står i tråden snabbläste bara igenom.

Visa signatur

Stationär Corsair 750D | HyperX Fury RGB DDR4 3200MHz 16GB | Seasonic Platinum 660 XP2 | AMD Ryzen 7 3800X | Samsung 970 EVO Plus 1TB SSD | ASUS ROG Strix B450-F GAMING | ASUS RX 6800 Ref | ASUS ROG Strix LC 240 |
Skärmar Gigabyte 27" M27Q QHD IPS 170 Hz, Samsung S27D930, Samsung S24F350

Permalänk
Medlem
Skrivet av Livingdead4life:

Det är 400V mellan faserna och 230V mellan en fas (vilken som helst) och nollan.

Sen så blir det så att det är enbart "sned belastning" som läggs på nollan.
T.ex du kan driva en elmotor helt utan nolla då lasten är identisk på alla 3 faser.

Det är därför du ska försöka ha så jämn last som möjligt (även för att undvika att skjuta nån säkring så klart!)

Så med enklare matte:

230*16 = 3680. Du kan alltså sätta 3680W per fas. rekommenderat är väll att inte använda mer än 3500W. Så de finns en liten marginal.
3*3680= 11040 Du har ju helt enkelt 3st faser. Princip samma som du hittade på wiki. Bara bättre förklarat.

Sen står det resistiv last. Vilket betyder att den är samma hela tiden. Med så många datorer kan det som nån skrev innan uppstå reaktiva effekter med.
Hur mycket har ja inte en susning om. Kanske står i tråden snabbläste bara igenom.

Men då blir det ju "sned belastning" på nollan eftersom jag antar att samtliga prylar på lanet är 230 apparater? Kan detta vara ett problem är nog det jag undrar.

Skickades från m.sweclockers.com

Visa signatur

Gaming: Asus P8P67, Intel i5-2500k, Asus 7970 DCII, 8gb ram, 300gb velociraptor
Server: Asus Rampage II, Intel i7-980x, 6970 ref, 30gb ram, SASUC8I + 8st 2tb diskar + 1st 128gb SSD

Permalänk
Medlem
Skrivet av kufra:

Om man matar 230v mellan de tre faserna och nolla så menar ni att det blir 16x3 = 48A, går det då inte 48A genom en ledare i 3fas kabeln (den blå stackars nollan)? Känns som den borde bli varm! Annars när man plockar ut 400v så delar man ju på 3 ledare åt båda hållen enkelt uttryckt. Tänker jag fel?

Edit:
Enligt wiki : 400*16*sqrt(3) = 11085w (resistiv last)
Så man borde få ut ungefär samma i 230?
Skickades från m.sweclockers.com

På ett helt varv en generator snurrar skulle det bli 48A som gått igenom Nollan, men nu är det så att en generator har 3 lindningar som är förskjutna 120 grader så det är aldrig 48A på samma gång.

När ena Fasen kör ut 16A skulle dem 2 andra faserna "dra tillbaka" 16/2 och sen så när nästa kör fullt ut så går det tillbaka på de 2 andra.
Så om alla 3 faser är jämt belastade så blir det ingen direkt belastning på nollan (utanför fördelnings centralen) från 3 fas uttaget endast på de 3 faser.

På denhär bilden så ser du när Fas 2 ger ut 230V så är Fas 1 och 3 -115V i jämförelse med Fas 2 så det är aldrig 3x16A i ett system på samma gång.

Hoppas det gick att förstå utifrån det jag förklarade.

Visa signatur

Rota3: Ryzen 5600 - 32GB - Radeon RX 7600 - Kingston NV200 2TB - Fractal Design R3 - EVGA Supernova 750W

Permalänk
Medlem
Skrivet av nick-li:

På ett helt varv en generator snurrar skulle det bli 48A som gått igenom Nollan, men nu är det så att en generator har 3 lindningar som är förskjutna 120 grader så det är aldrig 48A på samma gång.

När ena Fasen kör ut 16A skulle dem 2 andra faserna "dra tillbaka" 16/2 och sen så när nästa kör fullt ut så går det tillbaka på de 2 andra.
Så om alla 3 faser är jämt belastade så blir det ingen direkt belastning på nollan (utanför fördelnings centralen) från 3 fas uttaget endast på de 3 faser.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/3-fa...

På denhär bilden så ser du när Fas 2 ger ut 230V så är Fas 1 och 3 -115V i jämförelse med Fas 2 så det är aldrig 3x16A i ett system på samma gång.

Hoppas det gick att förstå utifrån det jag förklarade.

Ahh insåg precis min tankemiss. Om man belastar två av faserna 100% och den sista 0% så får man tillsammans max av sin(aplha)+sin(alpha+60°) vilket är 1 , då alpha är fasvinkeln för första fasen. detta betyder att man max kan belasta nollan med 16A hur man än belastar de tre faserna vilket betyder att det inte är något problem tack

Visa signatur

Gaming: Asus P8P67, Intel i5-2500k, Asus 7970 DCII, 8gb ram, 300gb velociraptor
Server: Asus Rampage II, Intel i7-980x, 6970 ref, 30gb ram, SASUC8I + 8st 2tb diskar + 1st 128gb SSD

Permalänk
Medlem
Skrivet av kufra:

Ahh insåg precis min tankemiss. Om man belastar två av faserna 100% och den sista 0% så får man tillsammans max av sin(aplha)+sin(alpha+60°) vilket är 1 , då alpha är fasvinkeln för första fasen. detta betyder att man max kan belasta nollan med 16A hur man än belastar de tre faserna vilket betyder att det inte är något problem tack

Om du belastar bara 2 Faser så är det ju snedbelastat, men du får forfarande inte mer än 16A i Nollan.
t.ex om du belastar Fas 1 och 2 från ett uttag så måste den hitta Fas 3 nån annanstans, då belastar du Nollan dit den hittar Fas 3.
Antagligen hittar den det inom huset eller på elnätet, men du bränner fortfarande inte upp Nollan

Visa signatur

Rota3: Ryzen 5600 - 32GB - Radeon RX 7600 - Kingston NV200 2TB - Fractal Design R3 - EVGA Supernova 750W

Permalänk
Skrivet av kufra:

Ahh insåg precis min tankemiss. Om man belastar två av faserna 100% och den sista 0% så får man tillsammans max av sin(aplha)+sin(alpha+60°) vilket är 1 , då alpha är fasvinkeln för första fasen. detta betyder att man max kan belasta nollan med 16A hur man än belastar de tre faserna vilket betyder att det inte är något problem tack

Precis, och det är i värsta fall. men eftersom du ska använda alla faser (till så stor del som möjligt lika mycket)
kanske det bara blir nån enstaka ampere i nollan.

EDIT: liten miss, de blir fortfarande samma på nollan till central då de är 230V system.
Men nollan ur centralen blir mindre belastad

Visa signatur

Stationär Corsair 750D | HyperX Fury RGB DDR4 3200MHz 16GB | Seasonic Platinum 660 XP2 | AMD Ryzen 7 3800X | Samsung 970 EVO Plus 1TB SSD | ASUS ROG Strix B450-F GAMING | ASUS RX 6800 Ref | ASUS ROG Strix LC 240 |
Skärmar Gigabyte 27" M27Q QHD IPS 170 Hz, Samsung S27D930, Samsung S24F350

Permalänk
Hedersmedlem

Om herrarna skulle läsa mitt förra inlägg så hade dem kanske inte behövt förvirra TS med allt för mycket terori.

Som jag skrev innan väldigt enkelt

1 mät spänningen = V Detta görs mellan varje fas i referens till nolla. Det går inte att säga att det garanterat är 230V eller för den delen 400V mellan fas till fas. Även om vi i Sverige har ett väldigt stabilt nät. Så är det kanske i 1 fall av 10 som du har exakt 230v

2 När du vet vad du har för spänning (V) så gångrar du det med storleken på säkringen som uttaget är säkrat med (A)OBS du skall ta den säkringen som säkrar fasen för uttaget där apparaterna sitter. Som jag skrev innan Det är rätt vanligt med 13A säkringar idag (det handlar lite om vilken typ av UC du får tag i) det hjälper inte att du har 16A i skåpet om du har 13A på UC

Resultat av det blir effekten / fas då du har 3 faser tar du det sedan gånger 3 så får du ut vad det blir.

Det kan skilja rätt mycket beroende på vad man har för utrustning och hur spänningen ser ut, så några teoretiska tankar om att det bör vara exakt 230V och säkringen är 16A är väll kanske bra som riktlinjer men det funakr bättre om man förankrar det i någon form av verklighet att det faktiskt förhåller sig så.

Exempel A 226V x 13A = 2938W x 3faser = 8814W totalt. Exempel B 232V x 16A = 3712W X 3faser = 11136W totalt.

Som ni ser så är det ju en viss skillnad.

Detta är dock relativt meningslöst vetande, om man inte har rätt bra koll på hur mycket effekt (W) man behöver. Skall ni köra laptop lan så kan ni tex köra 300 platser på runt 30 000W.

Några har varit inne på runt 30-40 platser på ett 3fas 16A uttag. Ja det kan gå jag personligen gillar inte riktigt de marginalerna men om man utgår från att man verkligen har en ren 16A / fas så går det absolut. Även om 40 i princip förutsätter att några kommer med rätt klena maskiner.

DH går ut med 275W/plats (dem har lite marginal på det själva dock). Vi går ut med 375W/plats. Räknar man på runt 350W/plats som ett snitt är man rätt safe. Har man dessutom lite koll så inte alla med de värsta burkarna delar en fas och de med laptops en annan utan försöker dela upp det lite så kan man gå ner en hel del ytterligare.

Viktigt är också att vi pratar plaster här det innebär ju även skräm, inte bara datorn.

Så i stället för att snöa in er i allt för mycket teori så tror jag vi skall ge TS lite mer konkret praktisk vägledning Annars om man skall vara sådan så kan det ju även vara intressant att börja kolla på resistiva, induktiva och kapacitiva laster för att krångla till det rejält

Visa signatur

Kontakta mig direkt vid frågor om eller synpunkter på min moderering.
Glöm inte att tala om vilken tråd ditt ärende gäller.
Kontaktvägar: via PM eller via E-post: michaswe@sweclockers.com
Mina System: HePC och Gaming

Permalänk
Medlem
Skrivet av MichaSWE:

Summering:
4 Lär dig formeln A * V = W det kommer ni ha användning för

Ström mäts i Ampere (A) och betecknas I
Spänning mäts i Volt (V) och betecknas U
Effekt mäts i Watt (W) och betecknas P

Således är formeln för effekt

P = U*I